电流互感器
wangfeng2002
2008年11月05日 16:53:40
来自于变压器
只看楼主

有个问题请教一下,用电电流为80A,如果给它装3个200\5的电流互感器,通过电流互感器进行测量,那么和没装电流互感器电表的度数一样吗

有个问题请教一下,用电电流为80A,如果给它装3个200\5的电流互感器,通过电流互感器进行测量,那么和没装电流互感器电表的度数一样吗
免费打赏
lingxuct
2008年11月06日 06:07:47
2楼
说什么呢?有CT的通过表的电流是2A,没CT的是80A!

用电量当然是一样的,有CT的要乘变比40!