大家做110m框架核心筒,砼强度等级用多少合适?剪力墙与梁砼等级每层要统一吗?
大家做110m框架核心筒,砼强度等级用多少合适?剪力墙与梁砼等级每层要统一吗?
2楼
这个看轴压比如何了,
梁板一般是一样的,
墙是单独的,
110m可以采用分段收混凝土等级
回复
3楼
C40
C40
回复
4楼
梁板不超c40,底层柱c55(c50,分段收柱混凝土等级.顶部梁板柱c30
回复
5楼
我也想知道筏板对于高度不同时混凝土厚度的选取原则,它的取值一般和什么因素有关,期待高手指点。
回复
6楼
C60以下估计要加型钢了
回复
7楼
C50柱
C40梁板
回复
8楼
看轴压比如何,确定墙柱的混凝土等级喽,估计要做到C45或者以上
梁板的砼等级比墙柱低一个标号
回复
9楼
6楼说的没错
回复