各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,你们好! 现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感! 设备工艺简图在附件中。 有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。 变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下
你们好!
现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感!
设备工艺简图在附件中。
有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。
变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下
P00.07 V/F曲线为2(平方2)
P00.08 转矩补偿为2%
P00.11 加减速模式为0(直线)
P00.12 加速时间160s
P00.13 减速时间180s
P00.17 过载保护方式为1(普通电机)
P00.18 过载保护系统为120%
P01.00 启动运行方式为2(转速跟踪启动)
P01.03 停机方式为0(减速停机)
P01.09 过载停机方式为1(停机方式)
P01.10以后的参数基本没有动。
请老师指点一二。以便解决这个现场问题。
谢谢!
附件1为设备工艺简图
附件2为变频器说明书
[ 本帖最后由 ycccq 于 2008-11-5 12:23 编辑 ]