请教变频器启动过电流---急
ycccq
ycccq Lv.2
2008年11月05日 12:22:01
只看楼主

各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,你们好! 现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感! 设备工艺简图在附件中。 有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。 变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下

各位老师,在最近的工程实践中遇到一个问题,
你们好!
现有一变频传动的现场问题请教。望能一解疑惑为感!
设备工艺简图在附件中。
有一分级机(水泥行业也称为选粉机)的主轴电机。功率55kW,4极。在循环风机(Y4-73 14D 电机250kW)运行时无法启动,都是启动过电流,电流可达200A以上。如先启动主轴电机再运行风机则可以正常启动及运行。
变频器选用德力西CDI9100G055T4。配有制动单元和电阻。主要参数设置如下
P00.07 V/F曲线为2(平方2)
P00.08 转矩补偿为2%
P00.11 加减速模式为0(直线)
P00.12 加速时间160s
P00.13 减速时间180s
P00.17 过载保护方式为1(普通电机)
P00.18 过载保护系统为120%
P01.00 启动运行方式为2(转速跟踪启动)
P01.03 停机方式为0(减速停机)
P01.09 过载停机方式为1(停机方式)
P01.10以后的参数基本没有动。
请老师指点一二。以便解决这个现场问题。
谢谢!

附件1为设备工艺简图
附件2为变频器说明书

[ 本帖最后由 ycccq 于 2008-11-5 12:23 编辑 ]
9c3522277a6c195550f7.rar
8.7 KB
立即下载
eaa85f192a222254de06.pdf
1.3 MB
立即下载
免费打赏
yjig
2008年11月05日 19:00:43
2楼
转矩补偿设置不当,都会导致启动过流。
如果过高,会导致在启动不久就发生过流,如果过低,会导致启动时间过长,使机器速度跟不上而过流。
回复
lxx297537449
2009年05月25日 15:00:36
3楼
我认为是风机带动电机转动,电动机工作在发电状态,在这种情况下变频器启动主电源与发电电源相位不同变频器就会保护和不能启动.变频器停止时如减速时间短,设备惯性大产生发电状态也都会保护性动作.更何况在发电状态下启动呢.
回复
wy2yw
2009年05月26日 09:33:29
4楼
这种情况牵扯到负荷分配的问题,没用过得力西变频器。
如果能还abb变频器,可以采用其负荷分配模块,比较简单。否则需要用plc+编码器来控制2个负荷分配。
回复
janny0305
2009年06月07日 12:50:44
5楼
路过^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
zjfng
2009年06月17日 14:31:36
6楼
你的启动转矩设置可能不对啊
修改一下看看 另外把风机的风门关一下
回复

相关推荐

APP内打开