求教:220V开关指示灯同时亮
hs54677957
hs54677957 Lv.2
2008年11月05日 10:49:35
只看楼主

我自来水厂220V电动阀门开关指示灯,无论电动阀门开或关都会同时亮,区别只是一个亮一点,一个暗一点,但是很难分辨,另外厂里其他设备上220V的指示灯都存在同一问题,因为用过几个不同厂家的灯都有同一情况,排除灯本身问题,现场线路也仔细检查过,排除接线错误,指示灯为LED指示灯,本长原来老式的灯泡式的指示灯就不会出现这中问题,但是老式灯使用寿命短,经常会坏。另外本厂其他设备上24V的LED指示灯也不会出现这种状况。请教高手帮忙

我自来水厂220V电动阀门开关指示灯,无论电动阀门开或关都会同时亮,区别只是一个亮一点,一个暗一点,但是很难分辨,另外厂里其他设备上220V的指示灯都存在同一问题,因为用过几个不同厂家的灯都有同一情况,排除灯本身问题,现场线路也仔细检查过,排除接线错误,指示灯为LED指示灯,本长原来老式的灯泡式的指示灯就不会出现这中问题,但是老式灯使用寿命短,经常会坏。另外本厂其他设备上24V的LED指示灯也不会出现这种状况。请教高手帮忙
免费打赏
lingxuct
2008年11月05日 12:01:47
2楼
LED指示灯因负载阻抗大,很小的电流(0.8mA)就能看出亮度,如果在应熄灭时的亮度不影响人的观察(误解),就不用改它了。

如果熄灭时的亮度太大,建议并接相应的电阻(与接触器常闭接点串联)。
回复
hs54677957
2008年11月05日 13:17:14
3楼
感谢楼上的回答,我也有考虑过串联电阻的方法,不过一是受现场空间限制,二是我也不是很确定,所以没有尝试,谢谢你的建议,我可以先试试:)