关于《民规》2.1.7术语
mrfep
Lv.8
2008年11月05日 09:41:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
《民规》2.1.7 剩余电流 (residual current)的定义如下:同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带电体电流值的代数和。其中的“代数和”觉得应为“矢量和”。
《民规》2.1.7 剩余电流 (residual current)的定义如下:
同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带电体电流值的代数和。
其中的“代数和”觉得应为“矢量和”。
免费打赏
gdx8785
2008年11月05日 10:13:58
2楼
基尔霍夫电流定律:对于任一集总电路中的任一节点,在任一时刻,流出(或流进)该节点的所有支路电流的代数和为零。
回复
mrfep
2008年11月05日 10:31:54
3楼
在三相平衡的回路中,未发生接地故障时,相线中有电流通过且不为零,N线中无电流通过,该回路的保护电器安装处的电流代数和亦不为零,但剩余电流为零。
回复
mrfep
2008年11月05日 10:33:38
4楼
而此时三相回路电流的矢量和为零。
回复