感应电压如此高,请问是什么原因!!!!!哪位同行高手可以解决????
ly346506119
2008年11月04日 17:11:43
只看楼主

说明:车间准备送电电箱四台(2P321、2P322、2P323、2P324),四个电箱安装在车间同一面墙上,柜与柜之间间隔9米(见附图),电缆的敷设方式和路径相同,单根电缆长度约60—90米不等。电缆连接完成后,经过测试和试验,绝缘电阻值符合要求(实测值>500兆欧),每一个电柜的电缆不存在相互接错(窜相)的现象发生,电缆的线序经过测试也没有任何问题,同时,送电前电柜侧主开关和所有分开关全部断开。

说明:
车间准备送电电箱四台(2P321、2P322、2P323、2P324),四个电箱安装在车间同一面墙上,柜与柜之间间隔9米(见附图),电缆的敷设方式和路径相同,单根电缆长度约60—90米不等。电缆连接完成后,经过测试和试验,绝缘电阻值符合要求(实测值>500兆欧),每一个电柜的电缆不存在相互接错(窜相)的现象发生,电缆的线序经过测试也没有任何问题,同时,送电前电柜侧主开关和所有分开关全部断开。
问题:
当其中任何一个回路送电后(其他三个电柜没有送电),经测量,该电箱电压正常,相序也没有问题,而其他三个回路的主断路器断开,但测量另外三个电箱的电缆上端头(或者电房内接在断路器上的电缆)或多或少带一些电压,低者30V左右,高的180~20V不等。
以前也听说过感应电压,但没遇见过这么高的,请问这是为什么?
免费打赏
tcchezhong
2008年11月05日 10:28:11
2楼
首先,你的感应电压并不算高,没有超过220V的。
原因,是电缆在一起敷设而产生的。
采取屏蔽措施,就能解决感应问题。
回复
laoniuk
2008年11月05日 16:04:04
3楼
是不是接地出现问题了?
回复
@co163
2008年11月06日 18:00:40
4楼
估计是电缆敷设问题,还有跟车间设备也有关
回复
ly346506119
2008年11月27日 18:40:06
5楼
谢谢各位的帮助,不过问题没有解决,电还是送了,非常的遗憾!!!!
回复
qj8517
2008年11月27日 19:31:06
6楼
估计你的万用表是数字表,而且内阻很大,换成指针表测就不会这么大了。
你还可以把电笔放到火线上,再用那个万用表测电笔另一端对地的电压,是不是比想象的大?
回复
lingxuct
2008年11月28日 07:41:29
7楼
电缆铠甲未接地,电缆中N线是断开的,电源侧开关爬电路径上不干净。
非常重要的一点,接地系统可能未符合规范要求。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-28 07:42 编辑 ]
回复
wjq215
2008年11月29日 13:44:13
8楼
同意6楼观点!合上其它开关电压就没有了!证明你的电缆质量不错;
回复