同一变压器的低压侧的两个相同的断路器可以并联出线吗?为什么?谢谢!
同一变压器的低压侧的两个相同的断路器可以并联出线吗?为什么?谢谢!
2楼
不可以。也没见谁那么干过(倒是也有人那么设想过)
比如短路时,你能保证二者绝对同时动作吗?如你不能保证,那么首先响应动作的断路器(严重的话),也许会因分断能力不足而爆炸。
回复
3楼
理论上可以做到.
国产DW45系列3200A(还是多少A)以上,实际就是通过2个断路器并列才做到的.
回复
4楼
楼主还想省这个钱呀?呵呵~~~
回复
5楼
要明白一点 并联可以分流 如果你要的电流很大
可以冒险一试
我不缺钱 不想冒这个险 大家要都这么做 大电流的开关、断路器就没有必要出现???
断路器的个体差异使得流过的电流绝对不是1/2工作电流,而是一个比较大 一个比较小 算下来还是买个大电流的断路器合算、放心 。
回复
6楼
不可以,两断路器不可能同时动作。无法满足同期。
回复
7楼
不可以的,两台断路器的阻抗并不相同,所以流过两台断路器的电流并不相同,断路器的分断要求有同期特性,而两台断路器并联不能保证断路器的同期性(这一点对短路时,和带负荷分断时由为重要,否则就会烧毁断路器)另外电流越大要求断路器的分断能力越高,两台并联并不能提高断路器的分断能力,
回复
8楼
绝对不可以的
回复
9楼
此并联非彼并联
回复
10楼
同意
回复
11楼
是这样吗?
回复