关于消防设备最末一级配电的问题,05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)》里3-10里的疑问左边是不当做法,方式应该是消防专用回路到水泵房总箱(切换),然后笔画框里的部分,就是2个消防泵和一个喷水泵控制箱等由该总箱放射式到这几个控制箱,这一级为切换箱单电源到控制箱。(都为图里的下面部分)右边的改进措施:是由消防专用回路到水泵房总箱(看图应该是切换箱),但是他是各出了2个回路到消防泵、喷水泵等的控制箱。。(都为图里的下面部分)
关于消防设备最末一级配电的问题,05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示(电气专业)》里3-10里的疑问
左边是不当做法,方式应该是消防专用回路到水泵房总箱(切换),然后笔画框里的部分,就是2个消防泵和一个喷水泵控制箱等由该总箱放射式到这几个控制箱,这一级为切换箱单电源到控制箱。(都为图里的下面部分)
右边的改进措施:是由消防专用回路到水泵房总箱(看图应该是切换箱),但是他是各出了2个回路到消防泵、喷水泵等的控制箱。。(都为图里的下面部分)
那到底那个才是最末一级配电箱,如果在同一泵房内可以共用一个切换箱的话,那右图说明什么呢?那个总箱是总的切换箱吗?如果是总的切换箱,那为什么能从这个箱出2路电源到各自的控制箱呢?请问!
12楼
消防泵+喷淋泵控制箱在搁在同一位置,就可以合用一个双电源柜。我上次看过一审图中心解释。今天下班了,下午看看
回复
13楼
现在新规范的解释,消防可以合用,但是貌似容量不能超,好象是不大于10KW.消防泵+喷淋泵任一个都大于10KW了.
回复
14楼
就是要规程的解释,但高规也很模糊,兄弟你说的是什么规程,可否说一说?
回复
15楼
民规13.9.9中提出了除消防水泵,消防电梯,防排烟风机等消防设备外的消防设备每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10KW.
而13.9.10中也提到了在公共建筑物顶层,除了消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电.但在末端配电箱应采用放射式供电.
对于上图的理解与2楼相似,只是AT箱引出2路电源不知该如何理解......
平时我们高层的做法一般是从照明箱引出一路做消防用电的备用电源.
初来乍到,不妥之处,望见量!
回复
16楼
这个问题的争议主要是最末一级配电在哪,在改进措施里是将AT作为最后一级的,再往下设计者认为是控制箱了,就一回路供电的。这个做法也是止前最常见的做法了。
回复
17楼
我也是 这样理解的,但在工程中还没有人提出有问题呢.
回复
18楼
喷水泵房和消防泵房,不在同一区域.应该是右图是正确的.
回复
19楼
图中有2个水泵房,仔细看右图的右下角那个泵房内,里面有喷水泵和消防泵
回复
20楼
AT电源箱应是最未一级配电箱。
至水泵有2路线是因为控制柜里正常做法应有2个开关,即主泵和备泵各用一个开关,2路线分别供主泵和备用泵。
回复
21楼
其实是对末端的理解不同。。左图满足电气意义上的末端。。右图满足房间意义上的末端。。也就是切换箱要和设备放到一个房间。。模糊的很。。凑合做吧。。图集也是人画的。。也有个人理解。。
回复