各位大侠:小弟最近要搞一个人防工程,但就不知如何入手,请高手们帮帮小弟!我想问的是:1、做人防前建筑、结构,人防设计之间的设计程序是怎样的?人防设计需要向建筑结构设计提供些什么条件?2、结构设计在人防地下室所主要设计的内容(能简单介绍下?)3、人防设计需要参考些什么资料?(或介绍什么的网站具体说明)请务必帮帮小弟,在此不盛感激!!!连我们院的总工都有些困难!我真是走投无路了!先谢谢谢谢谢谢各位了!!!!!!!!!

各位大侠:小弟最近要搞一个人防工程,但就不知如何入手,请高手们帮帮小弟!
我想问的是:
1、做人防前建筑、结构,人防设计之间的设计程序是怎样的?人防设计需要向建筑结构设计提供些什么条件?
2、结构设计在人防地下室所主要设计的内容(能简单介绍下?)
3、人防设计需要参考些什么资料?(或介绍什么的网站具体说明)
请务必帮帮小弟,在此不盛感激!!!连我们院的总工都有些困难!我真是走投无路了!
先谢谢谢谢谢谢各位了!!!!!!!!!
免费打赏
zx007_99
2005年03月27日 21:03:39
2楼
首先你们要知道是几级人防,物资还是人员人防,单独还是附建式,由你说的情况看,应该是附建式。
在我们上海,一般设计院是不可能做5级人防,只能做6级。
然后是建筑根据相关的人防规范和人防图集,布置好平面图,向结构以及设备提资,结构再根据结构的人防规范和图集进行设计,其实也就是增加了等效静载,所以配筋截面等都要加大,同时混凝土和钢筋的强度都要乘以增大系数,混凝土好象是乘1.5,钢筋乘1.35吧,你可以查一下结构的人防规范。
回复
rfgcsj
2005年03月31日 21:02:49
3楼
如2楼所说,先确定是几级人防,战时功能是什么,这主要是当地人防部门批准的。人防有专门的设计软件,软件已考虑综合材料系数调整,计算时只需输入荷载值即可,特别注意口部的防护设计,口部尺寸不宜太大,门框墙若尺寸过大,不能按悬臂计算,应在门边加柱或门上加梁等,同时还要注意平战转换设计,人防结构设计从荷载取值到配筋计算与地面建筑有许多不同,这里也讲不清,要多看规范,请教当地人防部门。我是人防系统的技术人员,可把图纸传邮箱rfgcsj@yahoo.com.cn