倒虹管设计探讨
liye7767
liye7767 Lv.12
2008年11月02日 23:05:56
只看楼主

那位同行做过排水倒虹管设计,共同探讨一下:d2000mm的污水管道倒虹管(设置2条)管径该如何计算呢?

那位同行做过排水倒虹管设计,共同探讨一下:d2000mm的污水管道倒虹管(设置2条)管径该如何计算呢?
免费打赏
jzx0596
2008年11月02日 23:17:21
2楼
倒虹管的设计主要是要考虑由于倒虹所产生的水头损失,因为倒虹管就是利用上下游的水头差将水“压”过去的。而管径大小与水头损失的大小是相关的,具体公式得查下水力学吧。按照我们以前的做法是管径比计算的小一号,上游前一个检查井作沉砂井,上下游管道考虑0.15-0.3m的水头差。d2000的管道作成两段d1350管差不多,具体还是按水力学公式算一下吧
回复
liye7767
2008年11月03日 00:06:38
3楼
谢谢楼上,角度小于30度就可以吗,手头没书可查呀,现标准图为什么没有d2000直径管道的检查井和闸槽井呢?
回复
shaozewu
2008年11月03日 15:48:07
4楼
我做一般就直接跌水了,不过倒虹井不是真正的跌水井,水的流动靠上下游管底差,倒虹管内水是满的。倒虹井的深度太大时就不能这末做了。管径缩小一级为增加流速。
回复
briengin
2009年07月31日 15:30:10
5楼
我做一般就直接跌水了,不过倒虹井不是真正的跌水井,水的流动靠上下游管底差,倒虹管内水是满的。倒虹井的深度太大时就不能这末做了。管径缩小一级为增加流速。
回复
zhangwei244
2009年08月01日 13:42:01
6楼
很好很好....
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开