防排烟新问题--很新!!很新!!很新!!
dy1984225
dy1984225 Lv.3
2008年11月02日 22:47:15
来自于通风排烟
只看楼主

最近做了一个项目,是汽车展厅,长125米,宽85米,展厅中间区域距外窗超了30米,需做排烟,但此工程层高8米,净高超过6米。怎么处理呢?常规做法可行吗?可以自然排烟和机械排烟结合吗,如果可以那用什么来划分区域?请高人指点啊,鄙人感激不尽!!

最近做了一个项目,是汽车展厅,长125米,宽85米,展厅中间区域距外窗超了30米,需做排烟,但此工程层高8米,净高超过6米。
怎么处理呢?常规做法可行吗?可以自然排烟和机械排烟结合吗,如果可以那用什么来划分区域?请高人指点啊,鄙人感激不尽!!
免费打赏
wzh105
2008年11月05日 22:58:34
2楼
如果硬是套规范,超过6米不用划分防烟分区;排烟量按照体积的4次计算;总的排烟量是125*85*8*4*1.1=374,000CMH;
展厅一般都是单层的吧,不能开天窗吗?
如果答案是否定的,那就设置多个风机;和通风系统合用;
当然,就像fenglian1973说的,最好是和消防沟通一下;
要不按照上海的规程算一下,估计风量应该会比上面的体积算法要少。
回复
linhonglei
2008年11月13日 11:01:32
3楼
同意楼上看法!
如果可以在楼顶做电动排烟窗并且满足自然排烟面积应该也可以,新白云机场的候机楼采用这种方案!具体还是咨询当地消防部门比较好!