帮小弟看下35Kv 用双母线是否必要?
fly3273
Lv.2
2008年11月02日 21:32:25
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
2路进线, 下面带电炉5万的电炉负荷和4万的电解负荷,电解属于1类负荷,电炉2类。用双母线的话就是预防母线故障和分段开关的故障吧?大家帮看看用单母线分段行不?
2路进线, 下面带电炉5万的电炉负荷和4万的电解负荷,电解属于1类负荷,电炉2类。用双母线的话就是预防母线故障和分段开关的故障吧?大家帮看看用单母线分段行不?
免费打赏
lingxuct
2008年11月02日 23:20:58
2楼
双母线加上给负载是双回路情况下,供电回路调整灵活;
双母线单回路给负载的情况,只有母线调整灵活,线路且无法调了(因一条线路给一个负载)。如果再变成单分段,就是死的了,无法调整。
如果单母分段,双回给负载,调整母线时,需要把一段中负载全部停掉!