我单位有一YJV-26/35KV 的电缆在检修的时候发现35kV开关柜内电缆头处渗出了水份。而检查了室外铁塔上的电缆终端头没有渗水迹象。后来做了交流耐压试验,试验结果是好的。现在想问问有没有关于电缆渗水方面的规定,是否容许运行,需要采取什么措施等等。谢谢。
我单位有一YJV-26/35KV 的电缆在检修的时候发现35kV开关柜内电缆头处渗出了水份。
而检查了室外铁塔上的电缆终端头没有渗水迹象。
后来做了交流耐压试验,试验结果是好的。
现在想问问有没有关于电缆渗水方面的规定,是否容许运行,需要采取什么措施等等。
谢谢。
2楼
电缆芯间渗出水来,到电缆比渗出水头高的地方去找,一般是外护层破损造成的。在运行上,只要耐压试验通过就可以用,但电缆头渗水总会威胁安全的,找到进水的位置,处理好。
找到电缆破损处,用压缩空气把电缆内有水吹出来后,密封好破损处。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-2 15:38 编辑 ]
回复
3楼
我估计电缆应该没有破损,是铁塔上的电缆头做的不好导致渗进水的缘故。
在运行上不知道有没有这方面的规定之类的?
回复
4楼
3楼说的问题是铁塔上35KV电缆头引线上没压鼻子,更没有做好密封,开关柜内的电缆头也没有做好密封。
通常电缆头引线都要压鼻子,鼻子外面有绝缘套管(与鼻子之间有密封胶)紧缩住,这样外面的水进不去,里面有水也不可能渗出来。
当电缆头引线没压鼻子时,特别是与架空线连接处,雨水会顺铜丝之间的缝隙里渗到电缆(芯线)内,且又是在高处进水,一直流到另一个电缆头的引线上出来!
回复
5楼
线芯进水是个普遍的难题,很危险的,找到出现问题的地方处理好,