独立基础与条形基础相交问题
abbaqj
abbaqj Lv.2
2008年11月02日 07:33:44
来自于地基基础
只看楼主

我最近承建的一个厂房,独立基础承重,墙下条形基础,且底标高相同。条形基础没有配筋。独立基础第一步高400MM,条形基础高300MM.外墙部分条形基础与独立基础相交。我打算先进行独立基础的浇注,然后进行条形基础的浇注,请问这样可以吗!!我把打算告诉监理方,监理不同意我们的方案。请问如果可以分开浇注的话,有什么依据吗 !!可否分开浇注!!!! 急切等待中!!

2008年11月02日 12:14:32
2楼
分开浇筑是可以的,不过最好还是把独基和条基的底标高错开。
回复
datou_1234
2009年12月02日 18:32:10
3楼
这个问题的确是个问题
怎么解决的啊?
考虑改变基础标高?
回复
datou_1234
2009年12月02日 18:32:37
4楼
这个问题的确是个问题
怎么解决的啊?
考虑改变基础标高?
回复
liyajun602
2009年12月12日 11:53:14
5楼
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
回复
lly19860911
2010年04月06日 10:44:22
6楼
我也想知道答案:Q
回复
xalan
2010年04月06日 11:37:47
7楼
分开浇好了,免得说不清。:handshake
回复
xalan
2010年04月06日 11:41:26
8楼

基底标高不必错开,还是一样的好,
独立基础与条形基础用油毡隔离,分开即可。
回复
lantian1976
2010年07月10日 18:55:26
9楼
条基有钢筋的可以分开,但钢筋必须伸进去搭接,搭接长度按规定,无钢筋的应该也可以,根据受力原则,施工工艺上应该有。
回复
harrybobo
2013年05月05日 10:44:06
10楼
同求此问题,希望大神解答的清楚点。
回复

相关推荐