消防泵、喷淋泵、排污泵在同一水泵房内,可以共用一双电源配电箱吗?高规里的消防电气条款“消防泵、喷淋泵、消防电梯等应在末端互切”又该如何理解,望给位解疑?高规里的条文说明也含糊不清,个人不好理解.其中的就是“在最末一配电箱互切是指,一消防泵为例,消防泵在消防水泵房内的配电箱互切,但如果水泵房内有其他的消防负荷,如喷淋、排污泵,又该如何,是每一个水泵各去一双电源箱呢?还是共用同一双电源配电箱?
消防泵、喷淋泵、排污泵在同一水泵房内,可以共用一双电源配电箱吗?高规里的消防电气条款“消防泵、喷淋泵、消防电梯等应在末端互切”又该如何理解,望给位解疑?
高规里的条文说明也含糊不清,个人不好理解.其中的就是“在最末一配电箱互切是指,一消防泵为例,消防泵在消防水泵房内的配电箱互切,但如果水泵房内有其他的消防负荷,如喷淋、排污泵,又该如何,是每一个水泵各去一双电源箱呢?还是共用同一双电源配电箱?
2楼
可以共用一双电源配电箱
回复
3楼
在同一个泵房就共用一双电源配电箱。:)
回复
4楼
可有规程的支持呢?或者是对以最末一级配电箱如何确定?
回复
5楼
在同一个泵房就共用一双电源配电箱,你可以看看常见错误图集
回复
6楼
呵呵,大哥你说清楚点嘛,这不是说的不清吗?
回复
7楼
可以共用.....................
回复
8楼
可靠性如何?
回复
9楼
应该是不可以的,必须单独给电箱
回复
10楼
为什么必须呢?可有规程的支持?
回复
11楼
可以做一个双电源切换总箱,然后再配到各末端箱,必须在末端切换
回复