请问一下,三相四线制电能表可以用于三相三线制中吗?
请问一下,三相四线制电能表可以用于三相三线制中吗?
2楼
我觉得电表应该叫三相电表或单相电表,三相电表就用于三相
回复
3楼
三相有功电度表分两元表,三元表。即三相三线表,三相四线表。
我感觉可以用。:)
回复
4楼
这种接法,测出的电度,有误差吗?
回复
5楼
三相三线表用于高压柜子上多、但三相四表不能替代三相三线表、同样三相三线表不替代三相四线表
回复
6楼
同意,不能互换,三相三线用在高压柜,三相四线用在低压三项线路的多
回复
7楼
三相四线表接线时需要一根N线,三相三线系统不能提供这根N线,所以不能使用。
虽说理论上讲三个电压线圈的Y点等于N,但是毕竟不一样,会有误差的。约约数是可以的。
回复
8楼
三相四线电度表可以用于单相负载,三相平衡负载和三相不平衡负载的计量,所以,只要电压等级符合,三相四线表用于三相三线中没有任何问题.
回复
9楼
~~同意
回复
10楼
应该可以用吧。三相四线电表的B相有电压线圈,三相三线电表的B相没有电压线圈。只精度有影响。
回复
11楼
如果参考一下大概电量是可以的。如果涉及贸易结算,就不合适了。
回复