漏电开关的问题
chenghuixiang520
2008年10月31日 16:04:33
只看楼主

三相五线制回路中,既控制了6个四级漏电开关,又控制了3个三级漏电开关,为什么三极漏电开关,在不接负载的情况下,一送电就跳呢?漏电开关均为小型漏电开关。望各位大侠帮帮忙,在下感恩不尽!

三相五线制回路中,既控制了6个四级漏电开关,又控制了3个三级漏电开关,为什么三极漏电开关,在不接负载的情况下,一送电就跳呢?漏电开关均为小型漏电开关。望各位大侠帮帮忙,在下感恩不尽!
免费打赏
gdx8785
2008年10月31日 16:57:20
2楼


为什么三极漏电开关,在不接负载的情况下,一送电就跳呢?-------------- 这三极漏电开关所带的回路有单相负荷,因此送不上电.换四极漏电开关即可.
回复
lingxuct
2008年10月31日 18:55:25
3楼
不明白“不带负载,一送电就跳”,不带负载也合闸?
不合闸的漏电开关也会跳?
不合闸的开关跳我还没见过呢,请楼主说说,不合闸跳的现象是怎么样的。
回复
sshch2001
2008年10月31日 19:26:46
4楼


不明白你说的三极漏电开关,不接负载的情况,是指的开关下面根本没有任何接线,还是线已经接上了,只是负载那里另有开关而负载没有投入?

如果是没有任何接线,则没有道理,不太可能一合漏电开关就会跳

如果是接线了,而负载没有投入,就要检查漏电开关到负载之间这一段接线是否有问题,是否有线路破皮接地了?
回复
pengdan2008cn
2008年10月31日 21:49:51
5楼
三级改四级,一切OK
回复
chinawbllove
2008年10月31日 21:59:07
6楼
三级开关一定带了单相负荷,要么是三级开关坏了。:)
回复