精密空调报低压问题
jingmikongtiao
Lv.2
2008年10月31日 12:47:17
来自于
暖通制冷设备研发
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位制冷界高手 电子膨胀阀的控制原理问题。为什么电子膨胀阀回越关越小直到整个系统不循环,一般在正常运行后20分钟左右电子膨胀阀就会关闭直到高压报警
请教各位制冷界高手 电子膨胀阀的控制原理问题。为什么电子膨胀阀回越关越小直到整个系统不循环,一般在正常运行后20分钟左右电子膨胀阀就会关闭直到高压报警
免费打赏
aw100
2008年11月01日 17:11:38
2楼
到低是高压,还是低压。
可一看看
1、如果,流量很低,低压一般都会低的。不管用什么节流。
2、高低压设置是否合理。
3、流量控制程序是否合理。
回复