地下车库排烟问题
hugong139
hugong139 Lv.3
2008年10月31日 10:37:35
来自于通风排烟
只看楼主

如果地下车库的面积超过了2000平米,但有足够面积的通风口,这种情况下还要求设置机械排烟吗?

如果地下车库的面积超过了2000平米,但有足够面积的通风口,这种情况下还要求设置机械排烟吗?
liubing963220
2008年11月03日 17:15:05
2楼
车库防火规范 8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
回复
大牛1979
2008年11月03日 20:15:44
3楼

同意此说法,应该按照规范执行。
回复
hugong139
2008年11月06日 10:53:29
4楼

我也是针对此条文而言的.但既然有足够的自然排烟面积,还用得着设机械排烟吗?我认为这条规范说得不够明确,盼权威解释!
回复
blackeye
2008年11月06日 14:44:12
5楼
汽车库那条规范其实是可以突破的,我见过不少这种汽车库实例,一般来说都是自然通风条件特别好,排风和排烟都可以省略的案例,如果你这个车库仍然要做平时机械通风,那最好机械排烟也照做。出图前最好先获得消防部门的批准意见,不然施工图审图部门肯定会拿这一条卡你。
回复
luckylhp
2008年11月10日 22:44:26
6楼
如果面积太大的话,最好还是做上排风和排烟。但是,如果具备自然排烟条件,不做也可。但是自然排烟窗位置必须是对角的才能保证气流的通场,如果只在一侧设有外窗,虽然能够满足距离和面积要求,建议也做上机械排风排烟。
回复
wangyongbob
2009年10月28日 16:43:59
7楼
这个还真没有细想过,以前都做的没有小于2000平米的,学习了
回复

相关推荐