关于顺序动作各位都怎么写PLC的程序?
ymkmqv
ymkmqv Lv.5
2008年10月30日 15:49:14
只看楼主

我用计数器,时间到了,计数器加1,拿计数器的数字比较作为使能条件,各位有其它好的办法吗?

我用计数器,时间到了,计数器加1,拿计数器的数字比较作为使能条件,各位有其它好的办法吗?
sshch2001
2008年10月30日 22:18:05
2楼
顺控继电器不是很好用吗?三菱、西门子都有这样的功能
回复
sshch2001
2008年10月30日 22:30:42
3楼
SCR指令为您提供一种可自然纳入LAD、FBD或STL程序的简单、强有力的
状态控制编程技术。每当应用程序包含一系列必须重复执行的操作时,SCR可用于为程序安排结构,
以便使之直接与应用程序相对应。因而您能够更快速、更方便地编程和调试
应用程序。载入顺序控制继电器(LSCR)指令用指令(N)引用的S位数值载入SCR和逻
辑堆栈。SCR段被SCR堆栈的结果数值激励或取消激励。SCR堆栈数值被复制至逻辑
堆栈的顶端,以便方框或输出线圈可直接与左电源杆连接,无须插入触点。顺序控制继电器转换(SCRT)指令识别要启用的SCR位(下一个要设置的
n位)。当使能位进入线圈或FBD方框时,打开引用n位,并关闭LSCR指令
(启用该SCR段)的n位顺序控制继电器结束(SCRE)指令标记SCR段的结束。一旦将电源应用于输入,有条件顺序控制继电器结束(CSCRE)指令即标
记SCR段结束。CSCRE只有在STL编辑器中才能使用。
回复
sshch2001
2008年10月30日 22:46:58
4楼
使用SFC指令,也是差不多的
回复
sshch2001
2008年10月31日 08:24:06
5楼
西门子S7-200系列的顺控继电器为S0.0-S31.7共256位,也就是说一般如果有256个工序步骤要执行,用这些位做为每一步的转移条件就够用了
回复
ye_w
2008年11月02日 22:32:37
6楼
指令都是死的,如何用活靠自己的理解。

当然三菱和西门子都有相应的顺控指令,方便大家使用,如果没有呢,我觉得多使用状态位是比较好的方法。
回复
zym1984
2008年11月10日 15:59:18
7楼
其实这些方法各有千秋,看自己而定。也不要拘泥于一种方法。
回复
xieqiuhua82
2008年11月13日 21:48:59
8楼
学习:call: :call: :call:
回复
liukeekee
2008年11月14日 16:10:02
9楼
:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐