在变压器继电保护整定计算中,最小(最大)运行方式下变压器低压侧两(三)相短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳态电流(超瞬变电流),和其他在最大(最小)运行方式下短路电流,请问:这些短路电流是向电业局索取还是自己计算?若自己计算应怎样计算?同样,在6~10KV线路保护中,应怎样处理?
在变压器继电保护整定计算中,最小(最大)运行方式下变压器低压侧两(三)相短路时,流过高压侧(保护安装处)的稳态电流(超瞬变电流),和其他在最大(最小)运行方式下短路电流,请问:这些短路电流是向电业局索取还是自己计算?若自己计算应怎样计算?
同样,在6~10KV线路保护中,应怎样处理?
2楼
系统参数向电业局要,其他的自己算。
回复
3楼
请问:斑竹系统参数又包含那些?
回复
4楼
系统最大运行方式下的阻抗标么值和最小运行方式的阻抗标么值。
回复
5楼
再请问:什么是超瞬变电流?
回复
6楼
指“短路起始或0秒的短路电流值”。
一般在4~5个周期(如0.2秒)后,短路电流会趋于稳定,此时称“稳态短路电流”
回复
7楼
也叫周期分量起始有效值。
回复
8楼
当以电源容量为基准的电抗标幺值不小于3时,可以认为短路电流周期分量在整个短路过程中不发生衰减,即I’’=I(0.2)=I(无穷大),或者说,超瞬变电流等于稳态短路电流
回复
9楼
谢谢!
回复
10楼
进线侧有电业部门提供,馈出线整定有用户计算,但要考虑上、下级的配合问题。
回复
11楼
还要知道短路容量的
我们下端的一般超瞬变电流等于稳态短路电流