电站输煤系统变频器应设置自起动讲个事吧:由于受雷击系统产生低电压,电站输煤系统变频器因低电压跳车,因没设置自起动,人工开机来不及,锅炉因断煤而熄火。所以,电站输煤系统的变频器为防低电压保护动作,应设置成电压恢复后自起动。
电站输煤系统变频器应设置自起动
讲个事吧:由于受雷击系统产生低电压,电站输煤系统变频器因低电压跳车,因没设置自起动,人工开机来不及,锅炉因断煤而熄火。所以,电站输煤系统的变频器为防低电压保护动作,应设置成电压恢复后自起动。
2楼
输煤系统的变频器主要为什么电机来变频使用的,我怎么没有遇到输煤系统里面要变频器的
空冷系统里面的给风机提供电源都是先经过变频器再接到风机上面,而且我们电气专业一般只是做开关的保护控制,对于变频器的控制一般都不需要我们负责,由热控专业或者厂家提供与DCS系统的接口,它们自己负责。
我怎么觉得你好像是在电厂工作的,不是在设计院的,呵呵,好多现场的问题呀
如有不当之处,望指正。
回复
3楼
各单位的分工不同,但变频器电气专业管的也不少。对现场了解越多,设计出的越接近实际要求,当然,我的题对运行极有好处。在其他需要自起动的变频器也可这样设置。
回复
4楼
那倒是,现场了解越多,设计得越好
但是一次就搞定了,以后就没有改造项目,我们岂不是没有活可以干了,呵呵。
回复
5楼
输煤系统?由于有中间煤仓,不会来不及的,应该是给煤机吧?
但给煤机低压系统雷击低电压?问题太没有普遍性了吧。
一家之言,仅供参考。
回复
6楼
5楼说得对,是给煤机。我把给煤机总是算成输煤系统的一部分,谢5楼。
回复