变频泵配置请教
latte
latte Lv.2
2005年03月26日 12:49:15
只看楼主

请教:30l/s的冷水变频泵选用两台主泵一台付泵一个气压罐的组如何,一台主泵15/s,工频工作;一台主泵15/sm变频工作。25L/s的热水变频是否可不设付泵和气压罐

请教:
30l/s的冷水变频泵选用两台主泵一台付泵一个气压罐的组如何,一台主泵15/s,工频工作;一台主泵15/sm变频工作。
25L/s的热水变频是否可不设付泵和气压罐
免费打赏
wx8001
2005年03月26日 12:54:42
2楼
应该可以 啊!
回复
ljf533
2005年03月27日 09:18:23
3楼
30l/s的冷水变频泵选用两台主泵一台付泵一个气压罐的组如何,一台主泵15/s,工频工作;一台主泵15/sm变频工作。
我认为副泵或气压罐必设其一。
回复
gs2001
2005年03月28日 18:18:17
4楼
生活给水变频泵一般都是两台或是三台 要根据你所选择的产品样本来选择
一般流量越大配置的主泵越多 最多可以达到4台主泵
现在一般都是要配置气压罐和辅助泵 如果只有气压罐而没有辅助泵那样主泵在非用水高峰就会频繁的启动 两者缺一不可
回复
成哥
2005年03月28日 18:26:56
5楼
我们这的生活水泵有三台,用的全是变频泵,扬程有72M,气压罐在小区中用的挺多,
回复
kimfl
2005年03月28日 20:29:33
6楼
副泵或气压罐两者缺一不可
回复
zengjm
2005年03月28日 20:30:51
7楼
请问变频泵组中主泵不需要备用泵吗?
回复
fei100fei
2005年03月29日 11:09:16
8楼
有的厂家根据流量给出生活给水泵的组合形式,建议你找几个厂家咨询一下。
回复
wx8001
2005年03月29日 11:34:40
9楼
变频泵组中主泵需要备用泵
回复