书中说柱下条形基础的梁柱交接处要做放大头,但这里施工较麻烦,能不做肯定最好,实际工程中很多没做,请教:什么情况时应做,什么情况时不做?是否柱小于梁宽时就不用做了??
书中说柱下条形基础的梁柱交接处要做放大头,但这里施工较麻烦,能不做肯定最好,实际工程中很多没做,请教:什么情况时应做,什么情况时不做?
是否柱小于梁宽时就不用做了??
2楼
柱宽大于梁宽是要做扩大头,主要是便于柱筋的锚固。
回复
3楼
感谢楼上的,但我今天看到一本书写:柱截面高度大于等于600MM的就需做扩大头,
但书中简图画的确实是柱高大于梁宽。
这书说得不太清楚。
如柱高为600,梁宽为700,这种情况要做扩大头吗?请beam69再给予明示!
回复
4楼
我认为这和柱的截面没有太大的关系,只要梁宽不大于柱宽(高)+100(一边50)的情况便都要做的,原因同2楼所说。
回复
5楼
不用做,详地基规范GB 50007-2002 8。3。1条规定。
回复
6楼
感谢各位了!
回复
7楼
若施工不便,可以直接在柱边放10cm的方形也行
回复
8楼
如做方形箍筋也是很能难做的。
回复
9楼
只要柱宽大于基础梁宽都要做放大头
回复
10楼
我同意次看法。
回复