我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
我们家有台恒温恒湿箱,先前工作的好好的,后来换了台压缩机,制冷剂也由134a换成404a,然后再启动时就出毛病了,连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升。请教可能是什么原因?
2楼
没有油堵、冰堵。至于系统内干净与否不确定。
回复
3楼
“连续制冷(没有温控限制)1小时后,温度开始上升”,原因有:此时压缩机停转了;制冷剂泄漏了;系统堵塞了。
没有油堵是对的,但你是怎么确定没有冰堵的呢?
回复
4楼
压缩机没有停转,
制冷剂泄漏的话还能工作1小时吗?
我们切开毛细管看过,里面没有水的痕迹。应该就没有冰堵吧?
虚心求教。
回复
5楼
还有,我们打开门平衡一下温度后,再关门,又开始制冷,一小时后温度又开始上升。
回复
6楼
134a和404a热力性质不一样,你的充注量不能和以前一样,高低压也会不一样,你可能制冷剂加多了,
回复
7楼
十足的冰堵故障!!!
回复
8楼
:loveliness: 谢谢老师。
可以给我个联系方式吗?
我们公司有制造恒温恒湿箱的计划,有什么需要的件希望能与您联系。
我的QQ是147834605
给楼上的老师。
回复
9楼
好像是冰堵的样子。不过好像也不能100%肯定。
回复
10楼
你好,荣昌老师!我想问一下,产生冰堵的常见原因是什么?新手!
请多关照!
回复
11楼
冷媒量可能少了。必经冷媒换了