MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置?
yjxzl
yjxzl Lv.2
2008年10月28日 18:56:59
只看楼主

那位高人能详细的回答下这个问题,在下不胜感激!

那位高人能详细的回答下这个问题,在下不胜感激!
免费打赏
lingxuct
2008年10月29日 06:21:31
2楼
NO!
低压柜是模拟高压柜,在试验位置时,需要专门的试验用控制电源的!
如果没想到或想到了没做到这点,试验位置会因没有控制电源而不能试验。
回复
s13683529017
2008年10月29日 10:19:44
3楼
当然有了就看你会不会用
回复
yjxzl
2008年10月29日 22:05:54
4楼
据说MNS抽出式开关柜在在试验位置时,主回路不能完断开,所以就有了“MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置”这个说法,这个说法对不对,请高手详细解说。
回复
ofc
2008年10月30日 12:47:28
5楼
这个要看"真正意义上的试验位置”是怎么定义的。

MNS抽屉没有物理上的“退出,试验,工作”三位置,只有“退出,工作”二位置,抽屉到达

工作位置后,把连锁机构上的拨档拨至试验位,确保一次主开关不能合闸,方可做二次调试。

此时主开关的进线端是带电的,出线端不带电。
回复

相关推荐