2楼
NO!
低压柜是模拟高压柜,在试验位置时,需要专门的试验用控制电源的!
如果没想到或想到了没做到这点,试验位置会因没有控制电源而不能试验。
回复
3楼
当然有了就看你会不会用
回复
4楼
据说MNS抽出式开关柜在在试验位置时,主回路不能完断开,所以就有了“MNS低压抽出式开关柜没有真正意义上的试验位置”这个说法,这个说法对不对,请高手详细解说。
回复
5楼
这个要看"真正意义上的试验位置”是怎么定义的。
MNS抽屉没有物理上的“退出,试验,工作”三位置,只有“退出,工作”二位置,抽屉到达
工作位置后,把连锁机构上的拨档拨至试验位,确保一次主开关不能合闸,方可做二次调试。
此时主开关的进线端是带电的,出线端不带电。
回复