大家知道,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当消防水箱不能满足此要求时,应设稳压泵和稳压气压罐。规范后面解释说:气压罐要储存30秒消防水量。我有点不明白的是,假设在最不利消火栓处着火,且30秒后消防泵并没有正常启动,而30s的时间消防队员一般赶不过来,那么水箱里面剩余的水能不能流到最不利消火栓处呢???如果不能,那么,水箱储存10分钟的初期消防水量对这一点是不是就失去意义了呢。或者是不是应该这样理解,并不是要求每个着火点必须满足10分钟水量,规范规定的10分钟初期水量是整体考虑消防而得的经验数字呢。不吝赐教。。。
我想30秒钟消防泵很大可能会起动。万一不能启动,那储存的消防水量就没有意义拉
回复
3楼
我觉得楼主的最后一句话是对的"并不是要求每个着火点必须满足10分钟水量,规范规定的10分钟初期水量是整体考虑消防"
回复
4楼
thanks
回复
5楼
30秒钟消防泵一般会起动,如果考虑太多则气压罐要求的容量太大,30秒应该是经验值,正常情况下能满足要求。3楼说的对,规范规定的10分钟初期水量应该是整体考虑消防"。
回复
6楼
呵呵,,,我先顶一下了,
30秒钟消防泵应该会起动的,
回复
7楼
每个消火栓边都配有手动按纽,可以启动消防泵,而消火栓是人工控制的,打开消火栓时同时按下启动按纽,消防泵在十秒钟内就会有动作。
回复
8楼
那是在屋顶是在无法放置消防水箱的无奈之举 因为很显然10分钟是从最安全角度来考虑的
30s的贮水罐纯粹是考虑到消防泵能在30s内启动 但对于等级越高的建筑物来说没有消防水箱是无法通过消防审查的
回复
9楼
10分钟是国内消防队赶到火场的时间
即使消防泵不能启动,因为消防水箱并不是只经过泵组再连通到消防管网的,而是经第三根管直接连通的,(另两根经泵组),所以可以保证10分钟水量,只是无法保证最不利点的水压。
回复
10楼
同意楼上的意见,设计时按照规范做就没问题了。
回复
11楼
有实验数据表明,15kw以下的水泵从开始启动到全速,约需8秒,15kw以上的则需23秒,故规范规定稳压罐的时间是30秒。
回复