单位要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右,再从杆上用电缆(此处不宜架空敷设)引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。四台配电变压器的容量分别为1000kVA二台、630kVA一台、500kVA一台,请问如何选择电缆和架空线的线径???
单位要新架一条10kV线路,从35kV变电站出口到配电变压器的距离大约有1200米,由于变电站出口处的地形不利于敷设电缆,设计采用从变电站出口处架空出线100米左右,再从杆上用电缆(此处不宜架空敷设)引下埋地敷设约320米,再返到杆上架空直到配电变压器。四台配电变压器的容量分别为1000kVA二台、630kVA一台、500kVA一台,请问如何选择电缆和架空线的线径???
2楼
一路10KV架空线给4台变压器供电?10KV母线上的阻抗是多少?保护10KV母线的过流定值及时限是多少?
回复
3楼
10KV油开关的过流保护定值是6A,时限是0.6S。互感器变比100/5A。
回复
4楼
你说的是这路架空线断路器的保护定值,我说的是需要10KV母线保护断路器的定值和母线上的阻抗,有了这些,才能计算架空线最佳规格的选择,
回复
5楼
CT为100/5,定值为6A,折算到一次为120A,而这4台变压器的额定值之和已经有123A,可靠系数会小于1?不对吧?CT也不够大。
回复
6楼
计算额定电流,根据使用条件选择电缆型号(你说的情况不应称架空电缆,而是电力电缆架空敷设),也就知道了线路阻抗,计算短路电流,做电缆热稳定校验,确定电缆线径.
回复
7楼
架空线选用JKLYJ/Q—10KV型1*70,埋地电缆选用YJV22—10KV型3*70,是否可行?
回复
8楼
不考虑以后发展,CT改400/5,LGJ-95导线,YJV-150电缆。
回复
9楼
绝对不行,现场试验,LGJ-240导线,电缆就要YJV-400的。
回复
10楼
不会吧,这么几台变压器要用这么粗的?
回复
11楼
关键是看四台变压器是否同时工作。不考虑将来发展。
导线JKLYJ-185,电缆YJV-240
回复