请问这种现象是不是说明冷媒多了?
jenry820
jenry820 Lv.4
2008年10月28日 11:26:55
来自于制冷技术
只看楼主

一台电冰箱,开机后过滤器比较热(估计有40度以上),但停机半分钟左右,过滤器(尤其是末端)发凉(估计只有15度左右),请问这种现象是不是说明冷媒多了?

一台电冰箱,开机后过滤器比较热(估计有40度以上),但停机半分钟左右,过滤器(尤其是末端)发凉(估计只有15度左右),请问这种现象是不是说明冷媒多了?
免费打赏
峰哥
2008年11月07日 20:38:53
22楼
个人观点,仅供参考!
看了几个人观点,自己也晕了。呵呵
1.这个和毛细管没有必然的什么关系,只是说由于过滤器的阻力引起了制冷剂的闪发,必然温度降低。
(估计有人会反驳)解释:毛细管变化当然会造成系统冷凝压力和蒸发压力的变化,但是这个不是主要诱因,关键还是由于阻力引起的节流损失。
2.就这个问题而言,缺制冷剂会造成这个情况,大家都没有什么疑问。
3.如果是在调试的冰箱来说,毛细管的长短会影响蒸发压力也会影响冷凝压力。如上面所说。
4.制冷剂多了就不会产生这种现象吗?答案是当然会产生。制冷剂多了,由于换热面积相对来说被部分已经液化的制冷剂占据,会造成冷凝效果不好,造成冷凝压力升高。哪么冷凝温度也升高。当然过滤器的温度也就升高了,但是也会逐渐的降低。停机后,由于压差作用,压缩机停止工作,冷凝器的压力推动,是液体进入过滤器,引起闪发。(强调:液体的阻力降远远大于气体),楼主你观点是对的!
5.建议看看有些人说的,看看电流,这个是判断很重要的一个手段呀!

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2008-11-8 08:01 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开