求助 关于水泵并联采用变频器的问题
zwjnq2
zwjnq2 Lv.2
2008年10月28日 10:18:11
只看楼主

我公司由三台并联水泵,拟采用变频器一拖三恒压控制,会出现以下情况吗:一台工频运转,一台变频运转。由于两台泵存在压差,变频的泵是否在做无用功?能采取什么措施避免这种情况的发生。

我公司由三台并联水泵,拟采用变频器一拖三恒压控制,会出现以下情况吗:一台工频运转,一台变频运转。由于两台泵存在压差,变频的泵是否在做无用功?能采取什么措施避免这种情况的发生。
免费打赏
sdkjdxhst02
2008年10月31日 10:14:50
2楼
ABB ASC510变频器自带可编程功能 很好解决
回复
lhj_751120
2008年10月31日 11:44:09
3楼
?不会吧,没达到压力值,一台泵会转为工频,另一台是变频运行。如果还没达到预期压力值,就两台工频一台变频运行,直到达到预期压力值。压差从哪来?不明白
回复
yjig
2008年11月03日 20:29:18
4楼
一台工频运转,一台变频运转,两台泵存在压差,变频的泵非常可能在做无用功,严重时,两台泵的流量反而不如一台泵高。
打个比方,就象你把自来水接入到水泵管道上一样,水泵的出水量会增加吗?肯定不会,因为自来水的压力低的多,水泵的出水会通过自来水分流,使出水量降低。
因此,变频泵存在一个最低运行频率,这个最低频率点就是两台水泵的平衡点,就是变频水泵的出水量为零。如果高于该频率点,变频泵就能出水,如果低于该频率点,变频泵不但不出水,反而水量倒流。
回复

相关推荐

APP内打开