s型气溶胶要设置泄压口嘛?
virgo23
virgo23 Lv.2
2008年10月28日 09:24:58
只看楼主

我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口

我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口
hxhlyh
2008年11月05日 15:59:13
2楼
气体灭火一般都要设置泄压口
回复
virgo23
2008年11月18日 17:13:28
3楼
谢谢,知道了
回复
huangjhwh
2008年11月19日 10:13:32
4楼
S型热气熔胶喷放后,近似为常压,可看为常压状态,不会对墙体产生破坏力,。不需要设置泄压口。你看气体灭火规范就知道了,三大气体灭火类型,前两者都写明了泄压口的计算公式,而S型热气熔胶则没写。
回复
ziqiangbuxi
2008年11月19日 12:25:15
5楼
S型热气熔胶不需要设置泄压口.
回复
zhangxj_1101
2008年11月21日 09:23:16
6楼
S型气溶胶不需要设置泄压口,我是厂家的
回复
wuyunfeng2008
2009年02月15日 20:46:31
7楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
wuyq022
2009年02月16日 10:06:10
8楼
3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
3.2.8 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
回复
wuyq022
2009年02月16日 10:10:03
9楼
按4楼的说法,真的不用设呀,规范中没有关于热气熔胶的泄压口的计算.