低压过低
lengcangchang
2008年10月27日 22:02:29
来自于制冷技术
只看楼主

:kiss: 大家好,我是新人,第一次来咱们这个论坛,我也是个开制冷机新手,属于赶鸭子上架那种,呵呵。最近两台机器低压都过低,一台正常运转时只有半公斤,一台只有一公斤,氟利昂添加正好,膨胀阀开启开启也比较合适 ,但是低压就是低。前段时间还算正常都保持在1.5公斤左右。求教一下,

2008年10月28日 12:11:45
2楼
我不太懂,请大家就我这点小问题,给点分析吧,我很想学习学习啊
回复
荣昌制冷
2008年10月28日 16:55:38
3楼
什么制冷装置?当时的制冷温度多少?氟的种类?
回复
lengcangchang
2008年10月29日 19:54:05
4楼
开机十几分钟左右低压就降到0.8 或0.5公斤,另一台一直保持在1公斤, 我一般从零下十度开始拉温,拉到零下20度,低压一直是这个样子。今年夏天还可以都在1.5公斤左右,我的机器是老机器了,是两台4F-70压缩机,个13千瓦。 用的是F22,我想知道除了制冷剂多少,膨胀阀开启度,影响低压外还有什么原因导致 低压低? 另外低压系统应该没有堵塞,氟利昂回流比较顺畅。
回复
荣昌制冷
2008年10月30日 09:46:44
5楼
低压低的原因有:
制冷热负荷过小;
系统制冷工质过少;
膨胀阀的开启度过小;
出液阀未开足或过滤器和膨胀阀的进口滤网存在部分堵塞现象;
压缩机的吸气阀是否开足?吸气滤网是否存在部分堵塞现象?
盐水制冷装置的盐水浓度不够。
回复
july_163
2008年10月31日 08:56:38
6楼
高压情况怎么样?是否正常?