设消防水箱一定要设消防泵吗
zhujfliu
zhujfliu Lv.2
2008年10月27日 21:22:00
只看楼主

我最近做了一个6层的宿舍楼,一层是餐厅,上面都是宿舍,6层楼板标高17米,市政水压不够,在屋面设了消防水箱,请各位帮忙,这样的情况,我是不是一定要设消防泵呀

我最近做了一个6层的宿舍楼,一层是餐厅,上面都是宿舍,6层楼板标高17米,市政水压不够,在屋面设了消防水箱,请各位帮忙,这样的情况,我是不是一定要设消防泵呀
免费打赏
poedan
2008年10月27日 21:40:43
2楼
一般来说多层建筑群还是要求设置水泵的,但是单栋多层建筑可以不设置。
多层建筑一般依靠室外消防车灭火为主,需设置水泵接合器,水箱最好设置在楼梯间屋面上,保证6层还是有一定的压力比较合理!
回复
zhujfliu
2008年10月28日 08:43:54
3楼
设消防水箱一定要设消防泵吗
回复
tangshunhu
2008年10月29日 20:33:10
4楼
需要水泵请联系我!





上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
hxhlyh
2008年11月05日 16:00:50
5楼
看消防主管部门意见!