中压电缆
taowei629
taowei629 Lv.3
2008年10月27日 20:21:02
只看楼主

请问6/10kV电缆中,6/10是代表6~10kV设备吗?现有6.6kV中压电机,可以用6/10kV电缆吗?还是要用8.7/10kV电缆?

请问6/10kV电缆中,6/10是代表6~10kV设备吗?现有6.6kV中压电机,可以用6/10kV电缆吗?还是要用8.7/10kV电缆?
免费打赏
lingxuct
2008年10月28日 05:29:51
2楼
都可以的,6/10表示芯对地是6(KV),芯对芯是10(KV);
同样,8.7/15是芯对地8.7,芯对芯是15;(好象没有8.7/10的)
回复
xjl83
2008年10月29日 10:37:47
3楼
同意二楼的回答,只有8.7/15kV
回复
taowei629
2008年10月29日 14:08:10
4楼
但供配电手册上载流量表上有8.7/10的YJV电缆的。。样本上也有。。。。