现在有个车间,是SMT线,要求有温湿度控制!设计方设计空调箱(单盘管,冷热共用)集中送风!冬天冷却方式是采用全新风处理,不开启主机!现在问题是,这样我要是在冬天的下雨天湿度会很高,我将如何除湿(尽量省钱,不加装其他除湿器),盘管通热水效果会不会很明显!另外设计单位没有设计排气系统,冬天全新风,我室内十几万的风量怎么处理啊!感谢各位高手,帮帮忙用最省钱的方法帮我解决一下吧!!

现在有个车间,是SMT线,要求有温湿度控制!设计方设计空调箱(单盘管,冷热共用)集中送风!冬天冷却方式是采用全新风处理,不开启主机!现在问题是,这样我要是在冬天的下雨天湿度会很高,我将如何除湿(尽量省钱,不加装其他除湿器),盘管通热水效果会不会很明显!另外设计单位没有设计排气系统,冬天全新风,我室内十几万的风量怎么处理啊!
感谢各位高手,帮帮忙用最省钱的方法帮我解决一下吧!!
免费打赏
gongguanglong
2005年03月26日 08:45:27
2楼
你首先要知道冬季是供热,还是通风降温!其次要根据当地气象参数查一查室外冬季通风计算温度和湿度,和设计温度和湿度计算一次。
如果冬天是供热是不会出现湿度过高的,尽管下雨天相对湿度大,但含湿量不大。但有可能需要加湿。
回复
nky6666
2005年03月26日 09:16:54
3楼

夏季如果回风,可以在主风管上设排风机。冬季的湿度问题,在焓湿图上画一下,应该能确定。
回复
hoswollen
2005年03月26日 10:25:31
4楼


我作过这种车间,设备有工艺排风,要求湿度不能太低,易产生静电,冬季新风必须先加热,才能加湿,如果温度精度高的话,还应有辅助电加热,一万多的分量,加湿量大约50KG/H,不会很贵
回复
fangyuan110
2005年03月29日 20:48:34
5楼
有点眉目了~,我可以放心的去做了,谢谢各位了!
回复
zht2004
2005年03月30日 23:22:38
6楼


我作过这种车间,设备有工艺排风,要求湿度不能太低,易产生静电,冬季新风必须先加热,才能加湿,如果温度精度高的话,还应有辅助电加热,一万多的分量,加湿量大约50KG/H,不会很贵

冬季新风必须先加热,才能加湿
正确!!!
回复
冰山雁
2009年06月30日 11:37:17
7楼
不加热,湿度加不上去的