最近做了个规模比较小的食堂,其中食堂厨房内部有5个很小的洗消间、更衣间等,大概就是10平米左右,层高4米,按每小时4次换气次数计算,5个房间设一个排风系统,选了个很小的静压箱,2000-2500的(不能再小了吧。。。),但是进行风管计算的时候是按实际房间的换气量计算的,我觉得应该按选的风机的风量计算,但是单位的说按计算风量计算。正好今天在论坛看到个帖子讨论风管的计算(是讨论排烟计算风量乘个1.2的系数后选的风机,风管计算按风机风量还是不包括管道缝隙计算的风量计算,现在也没有权威的答案吧),而且我这个小房间按不同的计算方法相差太大,不知道各位前辈遇到这种问题是怎么算的:time:
是按计算风量来选风机的 也是计算风管管径的
回复
3楼
但是风机开的时候那么大的风量(相对来说)会使管道风速太大噪音太大吗,毕竟计算风量和风机风量相差几倍
回复
4楼
风机前面一般都有调节阀门的,风量应该是调整到设计风量,所以不会出现你所担心的问题
回复
5楼
5个小房间,每个排风量160,合计排风量800,楼主怎么选2000风量的风机?难道您认为市场上没有800风量的风机?