12楼
我不知道是你们那里要求高还是危言耸听,我们这里不管是民用的还是工业的户外配电箱,要求都只是IP33。而且我们公司做的户外动力箱都还冲了百叶窗散热孔,不冲电业局和用户还不乐意(这样可能连IP33都达不到的)。除非是发电站之类的有精密设备的地方才会要求IP54,IP65,但是有这种精密设备的配电箱一般就不会放在户外了,所以对我们这里来说IP54以上的配电箱真是少之又少,甚至几乎不存在!
[
本帖最后由 yixiaofantian 于 2008-11-8 09:21 编辑 ]
回复
13楼
抱歉说错了,是行业标准……CJ 176-2007
楼上说的才是实际情况,普通户外配电箱根本不需要那么高的防护等级,IP65的要求只会出现在部分设计人员的图纸上、拍脑袋拍出来的防护等级要求。试想,滗水器的电控箱内安装有一台变频器和一套PLC模块,防护等级才是55,通常情况下户外电箱里也没有比这个再精密的元件了吧?
回复
14楼
哪里可以找到这样的规范要求啊?
回复
15楼
最起码也要防雨水,放潮湿空气吧,冲百叶窗没见过,室外变压器那是为了冷却通风用的,配电箱不可能。
回复
16楼
IP55足够了。
回复
17楼
在哪看到的呀!
回复
18楼
在哪看到的呀!
回复