求助高人关于911防水的问题
zhaohuajing
Lv.2
2008年10月26日 16:37:31
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在的工地,斜屋面是911防水,中间加胎是无纺布,做完一个屋面,发现很多地方起邹,里面有气泡。不知是不是无纺布的原因,也不知对防水效果有没有影响。请高人指点,小弟先谢了。
我现在的工地,斜屋面是911防水,中间加胎是无纺布,做完一个屋面,发现很多地方起邹,里面有气泡。
不知是不是无纺布的原因,也不知对防水效果有没有影响。
请高人指点,小弟先谢了。
免费打赏
mpb_work
2008年10月27日 10:55:27
2楼
基层含水率太高造成的气泡起邹,对防水效果目前没影响,但影响其耐久,应当装起邹气泡处清除,然后局部重做。
回复
zhaohuajing
2008年10月31日 18:17:34
3楼
谢谢高人 发现改为波纤布起泡的现象 少很多
回复
zlixiuming1981
2008年11月04日 10:22:54
4楼
911防水是那种,北京这边用的很少,没怎么听过,不过还是先顶一下把,:) :) :) :) :) :) :)
回复
相关推荐
防水新规近期实施,主要变化有哪些?
装饰装修施工
2024-05-30 09:37:17
消防水带6年报废!新标准发布
给排水工程施工
2024-05-29 09:25:54
涨知识!电缆接头防水,先包自粘带还是先包胶带?
电气工程施工
2024-05-27 17:25:41
与防止回流、非饮用水或其他液体流入相关的防水质污染
给排水资料库
2024-05-27 16:24:53
关于涵洞防水堵漏的相关问题
市政工程施工
2024-05-24 16:33:01
与贮水池相关的防水质污染
市政给排水
2024-05-23 23:38:59
隧道防水板和止水带计量计价注意事项分析
造价成本管理
2024-05-23 16:59:22
说说消防水泵控制柜防火检查需要查什么?
建筑消防给水
2024-05-21 09:33:30
自建房屋顶防水保温施工方案
混凝土结构
2024-05-20 18:37:38
新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
建筑消防给水
2024-05-20 17:30:38
屋顶试验消火栓未配消防水枪水带被当存在隐患冤不冤?
建筑消防给水
2024-05-20 17:28:32
消防水泵房消防检查查什么?你知道吗?
建筑消防给水
2024-05-20 17:25:37
23种屋面防水、保温、排水相关做法汇总
造价成本管理
2024-05-17 13:31:03
鲁班奖工程项目机电安装实例—消防水系统
建筑消防给水
2024-05-16 15:36:52
现浇屋面防水节点(屋面防水,女儿墙泛水)
结构施工图
2024-05-16 15:23:22
消防水泵控制柜检查内容
建筑消防给水
2024-05-16 14:44:32
外墙防水施工注意事项和步骤
建筑施工
2024-05-16 13:29:40
卫生间顶棚防潮层做法:刷一道2.0mm厚的水泥基防水层。
建筑图集
2024-05-16 10:55:50
消防水泵房关键设计和布置要点!
建筑消防给水
2024-05-15 14:13:41
防水混凝土与水工混凝土的区别及应用分析
工程项目管理
2024-05-14 10:40:29
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开