问大家一个问题我们这边有个水箱,是开式系统,水箱在底层,水泵运行一段时间后,回水管没有水流进水箱,请问是什么原因啊?在最高点也设置了排气阀,可惜还是没用。

问大家一个问题
我们这边有个水箱,是开式系统,水箱在底层,水泵运行一段时间后,回水管没有水流进水箱,请问是什么原因啊?
在最高点也设置了排气阀,可惜还是没用。
免费打赏
jian2194
2008年10月27日 09:23:05
2楼
那水 流到那里拉?
下水道?
还是水泵在空转?

水箱水位有减低吗?

[ 本帖最后由 jian2194 于 2008-10-27 09:24 编辑 ]
回复
moonsgg
2008年10月27日 12:34:37
3楼
水泵运行的时候,水箱水位有下降,一段时间后,水泵空转。
回水管就是没有水流到水箱。
而且在最高点设了排气阀也没有用。
系统是开式的,所以水泵运行的时候,一进一出水位应该不会下降。
回复
moonsgg
2008年10月27日 17:40:12
4楼
第一,确定水泵的扬程没有问题
第二,在多个地方设置了排气阀门,也不可能有气体封堵了
不过,水箱在低位,不是设在高位。不知道要怎么改善:(
回复
jian2194
2008年10月27日 18:21:00
5楼
楼高多少? 水泵扬程多少?
最高点有没有水,或水最高到几层?几米高处?
回复
moonsgg
2008年10月28日 09:16:02
6楼
水泵单台扬程50M,共两台。
建筑三层,再高点设了排气阀,而且该处有水流出来。
回复
dengmingfu
2008年10月29日 11:43:35
7楼
先搞清楚水去哪里了?如果没有排掉,估计是水箱的水不够嘛,继续往水箱里加水啊,别让泵空转!空转会烧机封的
回复
dongruilin-rh
2008年10月30日 09:07:40
8楼
你说的应该是锅炉房补水系统吧,补水管一般接在锅炉房循环泵入口,且补水泵出口都设置单向阀,回水当然进不了水箱,
回复
bobbypeter
2008年10月30日 12:57:49
9楼
确定水泵吸入口有水吸入,水箱在低位不知有何作用?
回复
f_jg2003
2008年10月30日 13:48:21
10楼
回水有没有液控自动启闭阀,看看它前后有没有压力表,显示是否正常?沿着水路看看其它位置阀门是否有误关的?
回复
天地人和1
2008年10月30日 23:59:04
11楼
检查一下两个水泵的止回阀,有可能止回阀失灵了,水短路了,关闭其中一个阀门试一下