关于UPS的输入零线
nc6000
nc6000 Lv.2
2005年03月25日 15:13:43
只看楼主

有一个问题请教大家:有一个工程,UPS输入采用双回路切换,现在我做的是四极手动切换,但UPS厂家的人说不能切零,UPS在工作的时候,输入零线1S钟都不能断,否则可能稍负载。我对此说法表示怀疑,请大家指教

有一个问题请教大家:
有一个工程,UPS输入采用双回路切换,现在我做的是四极手动切换,但UPS厂家的人说不能切零,UPS在工作的时候,输入零线1S钟都不能断,否则可能稍负载。我对此说法表示怀疑,请大家指教
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月25日 15:24:04
2楼
使用4极双电源切换开关是有一定的场合的。
回复
nc6000
2005年03月28日 11:25:17
3楼
能详细的讲一下或推荐一下哪能找到相关文章吗
回复
szhjf
2005年03月28日 17:08:12
4楼
难道其中有单相负荷而导致不平衡吗?
回复
nc6000
2005年03月30日 10:52:07
5楼
UPS输出为3相。负载均为单相负荷(计算机)。
回复
yming72727
2005年03月31日 15:33:02
6楼
那要看采用的什么品牌的UPS,APC的设备没有隔离变压器,不能断零线,带隔离变的应该可以。
回复
zhaoxin1008
2006年06月29日 19:29:29
7楼
问题很模糊,UPS是三进三出,三进单出还是单进单出,从技术曾面上讲,UPS输入零线一般直接进UPS
回复
gamineshow
2007年05月18日 14:08:03
8楼
我也被这个问题困扰

就算带隔离变压器的UPS,零线跟接地也是完全隔离的

输出零线是靠输入零线

但是我在实际使用时,用了4极的ATS,将ATS转到0位,除了零地电压飘高外,没有其他不良后果

明明知道这样有些问题,可是问题在那里却不清楚

望高人解答