70立方冷库,蒸发器配小了,彭胀阀跟高.低压压力发生奇怪现像。
cd1100
cd1100 Lv.2
2008年10月26日 01:44:19
来自于制冷技术
只看楼主

一个70立方冷库,用户原来是用于高温库5-10度的,现在想要库温降到0- -8度.外机机组优美特MT-100 10P机.内机是DD30(名义排热量5600Kcal/h).库房保温效果差.(他家是供电局的.电费不用钱的)开机之后,高压11kg/cm²,低压0.8kg/cm²,回管结露,电流10.3A.这时系统里已有25KG左右的氟F22.彭胀阀上全部是霜.这时库温-3.5度.外界环境温度19度.

一个70立方冷库,用户原来是用于高温库5-10度的,现在想要库温降到0- -8度.
外机机组优美特MT-100 10P机.内机是DD30(名义排热量5600Kcal/h).库房保温效果差.(他家是供电局的.电费不用钱的)
开机之后,高压11kg/cm²,低压0.8kg/cm²,回管结露,电流10.3A.这时系统里已有25KG左右的氟F22.彭胀阀上全部是霜.这时库温-3.5度.外界环境温度19度.
后来我把彭胀阀上的感温包拿到外面(不紧贴回气管),高压一下只就升到了14kg/cm²了,而低压到了1.5kg/cm²了.压缩机回气管,压缩机,1分钟后结霜.这时库温-3.7C,电流11.4.彭胀阀结霜成45度.彭胀阀型号是FR22 直径5的.
请大家帮忙解释这一现像呀.高压,低压,为什么会这样,彭胀阀是大还是小呢?是整个机子搭配不合理,引起的吗?还是氟少了呢?
师傅们帮我想想办法呀?
:Q :Q

[ 本帖最后由 cd1100 于 2008-10-26 22:48 编辑 ]
免费打赏
zhanghong42389
2009年10月31日 22:47:28
12楼

就楼主这个问题,我个人认为主要原因是蒸发器配置的太小。原因有二:
1、MT-100的机器在-15度的蒸发温度的工况下制冷量是12.5KW,而你的DD-30的冷风机,制冷量也就5.6KW左右。这个时候就造成了在制冷剂在冷风机中吸热过少,过热度太小。自然低压就相当低。而且温度肯定也降不下去。因为通过库体透进来的热量都已经和蒸发器的制冷量差不多了。


2、至于楼主说的高压过低和膨胀阀过小的事情,其实这两个东西应该都是正常的。首先说膨胀阀,当你将感温包和拆下来后,不是出现了大量回液嘛。所以造成压缩机结霜,同时由于压缩部分液体制冷剂的原因,高压直接飙升到到15KG。而在环境温度19度的时候,R22的冷凝温度一般是30度左右,查表就知道,就是正常的11KG左右。

不对的地方还请各位多指正哈!


[ 本帖最后由 zhanghong42389 于 2009-10-31 22:54 编辑 ]
回复
sccold
2009年11月02日 11:46:42
13楼
如果确认时10P美优乐,dd30冷风机,没的说的膨胀阀合冷风机全换大。主要是冷风机,高温阶段可以将就越往低过热度越小,换大膨胀阀不起任何着用反而造成压缩机液击。
回复
sccold
2009年11月02日 11:48:37
14楼
荣昌制冷知道金牛制冷啥,我可能认识你喔。
回复
jilinliyuchen
2009年12月20日 16:18:18
15楼
冷库设计是一定要看清楚制冷机.风机在相同温度的情况下制冷功率是多大!
经验呀、
回复
caoqitao
2009年12月20日 22:03:34
16楼
主要四大件的配套
回复
jesom
2009年12月24日 10:15:48
17楼
同意你的意见,一看机器匹配就不对.机器配的太大了.
回复
yzhchlan
2009年12月24日 15:20:15
18楼
讲的不是很清楚,大家的发言也较乱。
回复
uu310
2009年12月26日 14:45:14
19楼
大马拉小车
回复
lfszaishenzhen
2009年12月26日 22:05:28
20楼
蒸发器加大
回复
zmq1966
2009年12月27日 11:52:22
21楼
10P机组 DD30蒸发器 25KG氟,是否多了点氟
回复