70立方冷库,蒸发器配小了,彭胀阀跟高.低压压力发生奇怪现像。
cd1100
cd1100 Lv.2
2008年10月26日 01:44:19
来自于制冷技术
只看楼主

一个70立方冷库,用户原来是用于高温库5-10度的,现在想要库温降到0- -8度.外机机组优美特MT-100 10P机.内机是DD30(名义排热量5600Kcal/h).库房保温效果差.(他家是供电局的.电费不用钱的)开机之后,高压11kg/cm²,低压0.8kg/cm²,回管结露,电流10.3A.这时系统里已有25KG左右的氟F22.彭胀阀上全部是霜.这时库温-3.5度.外界环境温度19度.

一个70立方冷库,用户原来是用于高温库5-10度的,现在想要库温降到0- -8度.
外机机组优美特MT-100 10P机.内机是DD30(名义排热量5600Kcal/h).库房保温效果差.(他家是供电局的.电费不用钱的)
开机之后,高压11kg/cm²,低压0.8kg/cm²,回管结露,电流10.3A.这时系统里已有25KG左右的氟F22.彭胀阀上全部是霜.这时库温-3.5度.外界环境温度19度.
后来我把彭胀阀上的感温包拿到外面(不紧贴回气管),高压一下只就升到了14kg/cm²了,而低压到了1.5kg/cm²了.压缩机回气管,压缩机,1分钟后结霜.这时库温-3.7C,电流11.4.彭胀阀结霜成45度.彭胀阀型号是FR22 直径5的.
请大家帮忙解释这一现像呀.高压,低压,为什么会这样,彭胀阀是大还是小呢?是整个机子搭配不合理,引起的吗?还是氟少了呢?
师傅们帮我想想办法呀?
:Q :Q

[ 本帖最后由 cd1100 于 2008-10-26 22:48 编辑 ]
免费打赏
zdbbaby
2009年12月30日 12:49:13
22楼
不要高兴太早
现在环温19度,你还湊合,如果夏天怎么办?蒸发器小了点,令到压机不能完全发挥性能,本身保温就不好!不知,他以前高温的时候为什么选这么大的压机?先见这明!!!!!!!!!!!!
回复
luodanwsk
2010年01月15日 16:56:49
23楼
主要四大件的配套
回复
thth0927
2010年01月25日 00:02:40
24楼
学习学习
回复
baofengmaoyi
2010年03月01日 16:13:18
25楼
学习一下,因为工作中偶尔会遇到要用这些东西的。
回复
焕之叶
2011年05月16日 16:24:24
26楼
换蒸发器吧,翅片间距要加大的,本来就不大,加上结霜就更小了
回复
lfc2611com
2011年05月17日 17:11:16
27楼
10P的风冷机组,25kg的氟利昂好像有点恐怖,盘管也就这么多呀,而且蒸发器偏小这么多
回复
hoocah
2011年05月19日 00:49:39
28楼
按照你的说法,此冷库应是两台dd-30,既然是这样就应该减小供液量,或加大蒸发面积。一目前的情况看,你的膨胀阀是大,并且加氟也多。(有坑人嫌疑)。虽说压机是全封闭的,不怕液击,但回流过大,也是不制冷的主要原因,请注意供液量,另dd-30的风机射程也不够。一家之言,仅供参考
回复
诺尔制冷
2011年05月20日 10:12:12
29楼
我觉得是蒸发面积小了,5600kcal/h排热量,应该只有6.5KW制冷量哦,10HP的美优乐机组吧,标准制冷量起码也有15KW吧,不知道老兄是怎么计算的。
回复
cb406709482
2011年06月01日 15:23:14
30楼
匹配出了问题,不好解决!重新匹配。
回复
林刚
2014年08月28日 15:25:12
31楼
蒸发器太小了 蒸发器的制冷量最低是你现在的4~5倍
回复

相关推荐

APP内打开