路过的进来看一下,复叠机加药水。
yhb681228
yhb681228 Lv.2
2008年10月25日 18:47:25
来自于制冷技术
只看楼主

我单位做了几台复叠机,前一台是展览会拉回的。用的R23和R22。要出厂时,由厂长加药水,加药水都是停机状态看压力表加的,一步到位。加R22药水我没看到,加R23药水时,是加到8公斤,当时环境温度35度左右,(R23在常温下上气态)。第二台复叠机用的R23和R404,加药水也是停机状态看压力表加的,一步到位。加R404药水时,是加到1公斤多一点,加R23药水时,是加到6.5公斤,当时环境温度25度左右。大约二、三个小时就调试好了,运行时,高温级低压2点几公斤,很稳定,无高压表;低温级低压2公斤往里,高压在15~19公斤,因为在调试,我也不知他要调到多少,我估计是15公斤把,单向阀调到19公斤。

问厂长加药水为什么加到*公斤,他说根据计算来的,我几个月也没弄明白,那位大侠能给我讲一下吗?
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月26日 15:33:39
2楼
这也并不是需要什么计算,而是该厂长已经掌握了在停机状态下,什么制冷剂在什么温度下应该加到多少压力为好的方法。
请你注意:为什么都在停机状态下加?是由于如果开机后动态下压力都会发生改变,压力就依据不了了。为什么在环境温度高时加注压力就相应要高;而在环境温度低时加注压力就相应也要低呢?这就说明该厂长充分利用了制冷剂温度与压力的变化关系。
很简单的常识问题。
回复
yhb681228
2008年10月29日 00:16:35
3楼
谢谢!我就是想掌握了在停机状态下,什么制冷剂在什么温度下应该加到多少压力为好的方法。可我基础太差,过二天有二台复叠机加药水,估计也看不出名堂。
回复
荣昌制冷
2008年10月29日 09:57:27
4楼
看看制冷剂《热力性质表》中的饱和压力与温度的关系就知道了,这就是在静止(停机)状态下的数据。如家用空调加氟,环境温度30度左右时,在运转状态下的低压压力加至5公斤左右是最恰当的。因为5公斤压力相对应的温度是5度左右,而空调设计的蒸发温度正是5度,再低蒸发器的表面就要结霜了,不利于传热;再高时空调的出风温度就太高了。
经常对照所用制冷剂的温度压力与制冷系统的关系,多摸索几次就会得出规律的。
回复
hzr10
2008年10月29日 10:41:58
5楼
:lol ~~我只用过动态的加药水方法,静态的一次到位没试过,因为没有去看制冷剂热力性质表,先加到机器能够开机不跳低压,再开机,根据蒸发温度,加到所需的压力,这样加的好处在于够准确,有道是实践是检验真理的唯一标准,嘻嘻~~:victory: ~~另一个好处是不用记住各个温度下的压力是多少。嗯嗯·~~这是懒人的做法:lol
回复
yhb681228
2008年10月29日 18:03:47
6楼
加R23的时侯不能用我们常用的双歧表,用6MM的铜管退火,一头做喇叭口,一头焊一只氧气瓶接口那种头子。加药水时开几秒,停一下(压力高)。加药水在膨胀容器阀门的旁通口上,加好药水(看高压表),拆下加液管,再装低压表。
回复
xfn82111
2010年02月22日 14:10:57
7楼
是什么药水?是不是烷类?
回复

相关推荐

APP内打开