请教各师傅,做继保试验时,电流继电器和中间继电器等等,它们的返回系数多少才合格。
请教各师傅,做继保试验时,电流继电器和中间继电器等等,它们的返回系数多少才合格。
2楼
好像不得低于0.85
回复
3楼
0.95和1.05之间吧
回复
4楼
看继电器检验规程
回复
5楼
严重支持2楼!
请问3楼:返回系数怎么会大于1?如果返回系数大于1,那它还怎么动作?
如果不知道“返回系数”是什么,请别乱说,不懂的人会误解的。
好象返回系数太高不好,最高也不能超0.90,最低应在0.80以上吧,保护计算时都按0.85做。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-6-27 16:25 编辑 ]
回复
6楼
学习过。
回复
7楼
电流型继电器比如DL型的是0.85~0.95,最好是在0.85~0.9之间,GL型的大于0.8就行。
区管有个说的不对,监视电压继电器的返回系数就有大于1,大概是1.2左右。
中间继电器的最多,有机会再说的
回复
8楼
电流继电器的返回系数是0.85~0.95,中间继电器动作电压为工作电压的90%,返回电压为为工作电压的5%.
回复