系统补水量如何计算
lhaisong_163
2008年10月25日 11:41:05
来自于热泵工程
只看楼主

面积11000 平方,怎么计算补水量,膨胀罐怎么选

面积11000 平方,怎么计算补水量,膨胀罐怎么选
免费打赏
yanlufeng
2008年10月26日 19:08:24
2楼
建议;最好不用膨胀罐,在系统的最高点设膨胀水箱,既可靠,又节能。
膨胀水箱的容积按系统水循环流量的2--3%。本项目小,取3%比较合适。
回复