讨论小高层消防问题?
wwhhcc
wwhhcc Lv.2
2005年03月25日 11:45:28
只看楼主

11+1层(11 12层为复式)单元式住宅,电梯是否为消防电梯?每单元是否可设一根消防立管,用双阀双口消火栓?这种住宅是11层还是12层?我们这里消防审查是要设消防电梯的!每单元还要设双消防立管,审图者说这种住宅是12层!

11+1层(11 12层为复式)单元式住宅,电梯是否为消防电梯?每单元是否可设一根消防立管,用双阀双口消火栓?这种住宅是11层还是12层?我们这里消防审查是要设消防电梯的!每单元还要设双消防立管,审图者说这种住宅是12层!
免费打赏
mgo
2005年03月27日 13:48:59
12楼
是否算十二层,不是我们来考虑的,属于建筑考虑的范畴!单元式住宅高规中没有说要设单管双阀双出口的消火栓,我认为单管双栓的就可以了哦,望大家多多指教
回复
scidi
2005年03月27日 17:27:13
13楼
我认为应该设单立管双阀双栓,至于是否设消防电梯,这应该由建筑专业确定。无论设还是不设,作为配套专业都应该按规范要求配管。
回复
小河湾湾
2005年03月27日 22:27:05
14楼
从建筑角度讲应该是11层,但消防是应该满足相邻层消火栓水头能同时到达本层任何角落,则单元可设单管单栓系统,否则设双阀双出口栓并能同时到达本层任何角落。

回复
xhb1127
2005年03月28日 16:27:06
15楼
我是重庆的,我们这里算11层,需要设消防电梯,可以用一根立管上设双阀双栓,但是不同单元消防立管在屋顶必须连通。
回复
胡子渣
2005年03月29日 10:31:29
16楼
因当初建筑商利用这个临界区域增加建筑面积,引起了一些争论,但是最后还是建筑和结构审查的老前辈们和消防局商量后还是决定算12层的,消防电梯也是要设置的,电梯前室里的消火栓我们都按照单胳双栓设置的。如果屋顶有连廊,则必须连成环。这是和审查及消防局商量统一过的。
回复
wxx-n
2005年03月29日 12:12:53
17楼
同意15楼意见,应为11层,消防电梯要设,可以设单立管、双阀双出口型消防栓。
回复
wxx-n
2005年03月29日 12:14:53
18楼
续上:
各立管必须在屋面上连成环状。
回复
碧水
2005年03月29日 16:48:35
19楼


对于多层住宅,如其顶层为二层一套的跃层式住宅,越层部分可不记入层数内,如9层跃10层的 住宅,仍可按9层计,否则应记入层数内
回复
flq01
2005年03月29日 16:58:07
20楼
上海的地方规范明确是跃层不计层数的..各地区情况不一样
回复
subinlin168
2005年03月29日 18:25:48
21楼
第 2 楼

一栋楼中顶层的跃层算一层,应该为11层,消防电梯肯定要有
回复

相关推荐