转行做电气才1个多月,昨天遇到一个问题,想了一晚上没想明白,纠结啊,望各位达人指点迷津是一栋小别墅电气,2层引入线Kx=0.8。COSφ=0.9。分4条支路,功率分别为:1KW。4KW。3KW。4KW。其中4KW的支路计算电流采用公式I=P/(COSφ*U)=4*1000/(0.9*220)=20.2A。进线干路电流计算采用公式I=Pj/(根号3*COSφ*Un)=12*0.8/(根号3*0.9*0.38)=16.2
是一栋小别墅电气,2层引入线Kx=0.8。COSφ=0.9。分4条支路,功率分别为:1KW。4KW。3KW。4KW。其中4KW的支路计算电流采用公式I=P/(COSφ*U)=4*1000/(0.9*220)=20.2A。进线干路电流计算采用公式I=Pj/(根号3*COSφ*Un)=12*0.8/(根号3*0.9*0.38)=16.2
干路电流小于支路电流!
新学电气设计才1个月,实在想不通是哪出问题,才出现这样的情况,望各位大虾指点!