施工缝凿毛简便有效的方法
ljz728
ljz728 Lv.7
2008年10月25日 09:33:16
来自于建筑施工
只看楼主

施工缝凿毛以往多在混凝土硬化以后进行,不仅给施工人员操作带来困难,同时也影响施工进度。如果在混凝土没硬化前就凿毛,会使砂子、石子松动,从而降低施工缝混凝土抗压强度,容易出面冷缝,且新旧混凝土粘结力也会降低,影响混凝土施工缝处的质量。 现介绍一种比较简便可行的凿毛方法。 在需要留施工缝处,等混凝土浇筑完毕1h内(各地区按气温自行控制)用毛刷在混凝土表面刷一层缓凝剂,待下面的混凝土终凝后而上面的混凝土由于缓凝剂作用,约有5~10mm深的混凝土还处于初凝状态时,用有一定压力的水冲刷混凝土表面未凝固的浮浆,混凝土中的砂子、石子就会显露出来,形成粗糙面,也就达到了凿毛的目的。

lijie19841102
2008年10月31日 11:09:53
12楼
楼主所说的处理方法应叫“缓凝冲花”处理。一般多用于大面积混凝土水平施工缝。在混凝土浇筑完半小时至一小时内将缓凝剂涂刷在水平施工缝表面,可在混凝土表面越5mm厚的一层延缓24小时左右凝固,待下层混凝土终凝厚,即可用具有一定压力的水冲掉表层未凝固的覆浆层,现出混凝土骨料,使其面呈均匀的粗糙面,以保证其与新浇混凝土结合。这种方法是英国规范要求的施工缝处理方法。
回复
hzl917
2008年11月01日 12:20:57
13楼
强啊,借鉴国外得做法,学习了:victory:
回复
bijun888
2008年11月02日 21:52:50
14楼
水平施工缝可以采取植石的方法
回复
spider1027
2008年11月03日 22:55:17
15楼
不错,在现场当代表,还没注意这个事情呢
回复
zlixiuming1981
2008年11月04日 10:03:28
16楼
又学到了一招,大家太厉害了,顶一下吧,谢谢高手们:) :) :victory: :victory: :victory:
回复
yeshoujie813
2008年11月04日 21:47:44
17楼
是老外聪敏还是我们太笨?以前我们都是用榔头敲。不过是竖向施工缝。看了楼主的做法,感受颇深。
回复
zgs31866
2008年11月06日 20:30:20
18楼
看了楼主的做法,感受颇深
回复
chenzhiwei118
2008年11月06日 21:00:27
19楼
确实是不错的方法!值得借鉴
回复
ybqpls
2008年11月07日 10:03:32
20楼
学习一下,不错的技术措施,
可能施工中的做法还有很多,只要能符合现场实际,
满足要求的方法,都是好方法.
回复
rsy873
2008年11月07日 15:32:06
21楼
第一次看见这种施工方法,我想在工程项目上试用,看见上面一些建议,不知缓凝剂在砼浇捣后一小时还是半小时后使用为好,请提意见,谢谢.
回复