小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?
小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?
2楼
我赞成审图意见::
PS:为什么要用一个断路器?
回复
3楼
是呀!听棘手的。
回复
4楼
只能人手接上!哈哈----站在越来越深的水中施工吧!
回复
5楼
不应该只用一个断路器,而是一台泵控于一个断路器,规范中有的
回复
6楼
水泵前有接触器和继电器做过载保护,断路器整定电流16A,水泵只有3KW,所以断路器一般不会跳闸.我觉得用一个断路器没什么不妥阿
回复
7楼
继电器是过载保护,断路器是过负荷保护,应该一台泵控于一个断路器
回复
8楼
水泵前有接触器和继电器做过载保护::启动电流也会使断路器乱跳的
回复
9楼
断路器与两台泵之间接控制箱了吗?
回复
10楼
二台污水泵一用一备,这是水专业的事情,即:一台污水泵坏了,另一台备用!我们配电只用一台断路器,接至水泵控制柜(箱),二台污水泵切换通过水泵控制柜(箱)控制。所以我认为你们老法师的做法正确无误。
回复
11楼
同意你的做法
回复