小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?
小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?
12楼
你要是采用国标大样图集01D303-3《常用水泵控制电路图》,心里就会踏实许多!
回复
13楼
缺少创新意识!1
回复
14楼
我觉得应用两台断路器,而且应满足两台一台出故障,另一台自动投入。
回复
15楼
说的对,实际我们这也是这样用的.
回复
16楼
审图正确。
水泵(多少钱)都备了,断路器(多少钱)用一台?负荷的等级是根据其重要性来定的,水泵都备了,说明工艺重要,没要求双电源吗?
回复
17楼
同意审图意见,一定要分开控制,每个水泵配空开、接触器、热继电器等。费用投入不多。
回复
18楼
"一机一闸"就解决了!对就对,不对就改嘛!
回复
19楼
虽然我不会那么做,但这样设计并没有什么本质性的错误。它唯一的不足是:当其中一泵故障要检修时,就需要断开主开关去维修,导致另一正常的泵暂时无法使用。
至于审图说影响切换,那简直是扯淡,因为切换是靠接触器来实施的,跟断路器了无关联。
回复